检测变压器短路

我想问下怎样用最简单的方法或用数字电桥2773或2817或3200/3250等条件检测出变压器是否短路。我们一般测电感量是用1KHz0.3V谢谢了呵呵但是那些方式相对较麻... 我想问下怎样用最简单的方法或用数字电桥2773或2817或3200/3250等条件检测出变压器是否短路。我们一般测电感量是用 1K Hz 0.3V 谢谢了呵呵
但是那些方式相对较麻烦,而且不能做为批量刷选方式来测试.速度也跟不上,不知道有没有单独测电感量看电感量的大小来批量刷选的方法呀! 比如将电感测量仪的频率调整
展开
 我来答
yhczfn
推荐于2018-04-23 · TA获得超过8922个赞
知道大有可为答主
回答量:2192
采纳率:0%
帮助的人:1129万
展开全部
对于相间短路,直接用万用表的欧姆档就可以检查出来了,如果三相绕组没有直接相连的话。
对于每相绕组内的匝间短路,一般用双臂电桥测量每相的直流电阻(如有抽头,都要测),并比较各相的结果是否有明显的差别(应不超过2%),还应与出厂及以前的记录相比较。
通电测量:在某相加较低的交流电压,测量变压比,以及空载电流,互相比较。

以上是2009-7-24 02:21的回答。
如果是批量生产批量测试,当然是可以用测量线圈的电感量了。
根据电磁学理论,线圈的电感量大约与匝数的平方成正比,与线圈的长度成反比,与线圈的截面积成正比,与铁心的磁导率成正比。可见其电感量的值与多个参数有关,所以必须保证线圈的结构尺寸、铁心的材质和叠装工艺(影响磁导率的值),严格一致,激磁电流的大小、频率、波形也要一致(也影响磁导率的值),在这样的情况下,电感量才只与匝数有关(平方正比)。但是,测得的电感量的差异,是匝数不准,还是匝间短路,还不一定。实际的匝数可用测量变比来确定,如果加上测量空载电流,就容易分辨短路了,因为短路将引起空载电流增大。
以上供您参考。
怡斯麦电子科技
2024-08-02 广告
变压器的短路试验就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压,短路电压是以被加电压线圈的额定电压百分数表示的: 此时求得的阻抗为短路阻抗,同样以被... 点击进入详情页
本回答由怡斯麦电子科技提供
百度网友ff4aba5
推荐于2016-10-23 · TA获得超过4.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:93%
帮助的人:3717万
展开全部
