7500W的电器配空气开关要多少A的

是配1p的还是2p的空气开关,要多少A的。7500W就一个电器专线使用。... 是配1p的还是2p的空气开关,要多少A的。7500W就一个电器专线使用。 展开
 我来答
sh5215125
高粉答主

推荐于2017-10-04 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:96%
帮助的人:6407万
展开全部

  首先计算一下工作电流,7500W÷220V≈34A,再乘上1.5倍得出启动电流,34×15≈51A。(没电机的选34A,有电机选51A)

  选择空气开关:空气开关不是多大都有的,常见的有10A,16A,20A ,25A,32A,40A,50A,63A等。混合家用电器,可选择1P或2P,63A的空气开关,用10平方铜线。单独7500W热水器,可选2P40A的空气开关,接6平方的铜线。若有电饭锅、冰箱等电器、热水器,最好配漏电保护器。

  【63A2P空气开关】

  【63A2P空气开关配漏电保护器】

xfyzj

2009-07-26 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21968 获赞数:152619
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部
该电器的工作电流是34A,配置一个大约34A的空气开关就可以了,一般可使用60A的空气开关即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友93fcdb4
2009-07-26
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你自己可以算的。公式:电压X电流=你的功率。如你是用220V的电压,你的正常工作电流就是34A 再加上1。5倍的启动电流。你应配50A以上的空气开关。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新德播惠春B
2009-07-27 · TA获得超过934个赞
知道小有建树答主
回答量:241
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
你的是三相用电吧,7.5KW估算电流15A左右,选择32A的空气开关就行了.
如果是单相用电,选择63A的空气开关.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
音虫王
2009-07-26 · TA获得超过1862个赞
知道小有建树答主
回答量:1646
采纳率:100%
帮助的人:847万
展开全部
如果是单相电,而且没有电机的情况用40A,有电机的情况最好用60A,双联的开关最好