用继电器控制电机的启动(主电路),在控制电路中,如何选择变压器容量?
电机是三相交流电机(假设为37KW)带有热继电器保护,控制电路是通过变压器之后220V控制电路,该控制电路中只有指示灯,接触器,熔断器,开关!如何选用变压器容量?熔断器大...
电机是三相交流电机(假设为37KW)带有热继电器保护,控制电路是通过变压器之后220V控制电路,该控制电路中只有指示灯,接触器,熔断器,开关!
如何选用变压器容量?熔断器大小?热继电器整定电流? 展开
如何选用变压器容量?熔断器大小?热继电器整定电流? 展开
4个回答
展开全部
单相变压器200VA 380/220
控制熔断器5A
热继电器整定值为电机额定电流的0.9-1.1倍
控制熔断器5A
热继电器整定值为电机额定电流的0.9-1.1倍
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器有问题找“双鹏变压器”,你可以去网上搜索他们公司的网站或者最好直接打电话过去咨询技术顾问,希望能帮到你
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
直接用380V控制就好了啊,或者再加一零线就好了啊