请问用有功功率P计算的电流和视在功率S计算的电流有什么区别

根据公式:P=根号3U*Icos,计算的电流根据公式:S=根号3U*I,计算的电流这两个公式计算的电流有什么区别,为什么以两种方式算出来的电流不一样?在何种情况下用哪个公... 根据公式:P=根号3U*Icos,计算的电流
根据公式:S=根号3U*I, 计算的电流
这两个公式计算的电流有什么区别,为什么以两种方式算出来的电流不一样?
在何种情况下用哪个公式?
展开
 我来答
诺昌纯l
推荐于2016-12-02 · TA获得超过5186个赞
知道小有建树答主
回答量:848
采纳率:0%
帮助的人:1434万
展开全部
答: ∵P=√3×I×U×cosφ是有功功率计算公式,∴I(p)=P/(√3×U×cosφ)---公式(1),(√表示根号,下同)
∵S=√3×I×U 是实在功率计算公式, ∴I(s)=S/(√3×U)---公式(2),
有功功率中的电流没包括无功电流,而实在功率电流中包括无功功率电流。
有功电流和无功电流向量之和是实在功率电流。所以一般情况实在功率电流大于有功功率电流。
当知道或求有功功率(或电流)时用公式(1),当已知或求实在功率(或电流)时用公式(2)
所以当cosφ≠1时,I(实在电流)>I(有功电流),
当cosφ=1时,I(实在电流)=I(有功电流),
计算中纯电阻电负荷认为cosφ=1,如白炽灯泡,电饭锅等。严格讲没有纯电阻负荷。当电容电流与电感电流相同时,cosφ=1。希望给你一些帮助。 吉林 汪清
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
陈坚道
高粉答主

2009-08-01 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
P是耗电功率,S是视在功率,前者公式适用耗电计算;后公式适用负载导线载流的截面及变压器容量计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
圣阳兰7n
2009-08-01 · TA获得超过6434个赞
知道大有可为答主
回答量:1839
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
COSφ又叫功率因素,是一个小于等于1的值。所以,P总是小于等于S。
通俗的理解是,同样的电流,由于功率因素高,而能做更多的“有功功率”,或者,需要相同的(有功)功率,由于功率因素高,电流就能小一些,因而线路损耗也就小一些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
找黑驴
推荐于2016-01-31 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:987万
展开全部
1、采用三相交流电路功率公式:
P=√3 UIcosφ、 S=√3 UI ,
计算出来的电流值在数值上没有区别,式中U,I 都属于线电压与线电流。
2、由于存在功率因数cosφ,两个公式计算结果可能会出现微小差异,但是一定是近似相等。
3、计算电阻类负载(如电灯、电热丝等)的有功功率时,用 P=√3 UIcosφ,此时cosφ=1;
计算非纯电阻负载电路时(如含有电感或电容的电路)的有功功率时,用 P=√3 UIcosφ,此时cosφ≠1;
计算同时含有电阻、电感、电容电器的电路总功率,用 S=√3 UI 。
变压器的容量都是用KVA表示,其视在功率用公式 S=√3 UI 计算。