rs232传输距离

申瓯HJK-120系列集团电话,如何进行远程管理,大概80米左右。如果用232转485的转换器转换,那么还能转换回来吗?... 申瓯HJK-120系列集团电话,如何进行远程管理,大概80米左右。
如果用232转485的转换器转换,那么还能转换回来吗?
展开
 我来答
皮蛋粯子粥
高粉答主

2019-10-12 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1398
采纳率:79%
帮助的人:44.9万
展开全部

rs232传输距离需要在15米以内,80米的距离是没有办法传输的,距离短是rs232的缺点之一。

RS-232还具有的缺点:

(1)接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 

(2)传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在CPLD开发板中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。

(3)接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。

(4)传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。

扩展资料:

在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。

RS-232 是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。

RS-232 采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。

参考资料来源:百度百科-RS232接口

参考资料来源:百度百科-RS-232

乐观的志6
2019-09-02 · TA获得超过1.3万个赞
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:8228
展开全部

在20m以内,具体通讯距离还与通信速率有关。

RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。

RS-232-C标准规定的数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400波特。

扩展资料:

参考资料来源:百度百科-rs232

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
萍水e相逢
推荐于2017-11-22 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。

485 可以到 几千米

请看 武汉鸿伟光电
485C 232/485/422无源转换器
485D 232/485/422有源隔离转换器
http://www.homewaygd.com/cn/list.php/13-1.html
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hsv22
2009-08-04 · TA获得超过305个赞
知道小有建树答主
回答量:179
采纳率:0%
帮助的人:141万
展开全部
没必要转回来吧,接受系统直接接485就好了呀,232距离很短,80米不行的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)