电流互感器的额定电流比和额定匝数比有什么不同

额定匝数比与额定电流比大小是不是一样呢?有何区别?首先非常感谢qfhy64的回答!!额定电流比是额定一次电流Ipn与额定二次电流Isn之比,这个是在铭牌上标出来的,比如1... 额定匝数比与额定电流比大小是不是一样呢?有何区别?
首先非常感谢 qfhy64 的回答!!
额定电流比是额定一次电流Ipn与额定二次电流Isn之比,这个是在铭牌上标出来的,比如100:1,100:5等。你所说的应该是实际电流比,与额定电流比是有误差的。
电流互感器还有一个参数就是额定匝数比,就是电流互感器额定二次线圈匝数与额定一次匝数之比,我想问的是额定匝数比与额定电流比是不是严格的相等?
展开
 我来答
ws4399yh
推荐于2017-09-14 · TA获得超过4903个赞
知道大有可为答主
回答量:1980
采纳率:83%
帮助的人:733万
展开全部
额定电流比等于匝数比的倒数。
电流互感器利用的是电磁感应原理,一次绕组产生的变化的磁场在二次绕组中激发出电动势和电流,实现能量传递或者电流信号传递或者电压信号传递。
一,如果是理想的电流互感器,
一次绕组和二次绕组磁通量相等,输入功率等于输出功率,电压比等于匝数比,根据P=UI ,电流比等于匝数比的倒数;

二,如果不是理想互感器,假设一次绕组和二次绕组的磁通量比为A,
能量靠磁场来传递。那么输入功率与输出功率比为A,输入电压与输出电压比为A乘以匝数比,
同样,根据P=UI,得到,一次绕组电流比二次绕组电流为匝数比的倒数。
综上可知,额定电流比等于匝数比的倒数。
hlzyc1637b57bf
2015-06-08 · TA获得超过4.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:82%
帮助的人:3064万
展开全部
电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn=Ipn:Isn
匝数比则是二次线圈匝数与额定一次匝数之比,用k表示
理论上讲,在理想情况下,这两个数值相等,即满足:Kn=k
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
maningworld
2009-08-10
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
理论上讲,在理想情况下,额定匝数比与额定电流比应该是相等的,但是这在实际运行中肯定不是严格相等,会有误差,致使实际电流比与与匝数比不相等。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qfhy64
2009-08-07 · TA获得超过2178个赞
知道小有建树答主
回答量:408
采纳率:50%
帮助的人:217万
展开全部
电流互感器一、二次电流之比称为电流互感器的额定变流比K=I1/I2,(不是你所说的电流比。一般电流互感器的二次电流为5A或1A)近似等于匝数的反比(一次绕组的匝数很少)

一次绕组中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
善良的gfg656
2015-06-10 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2983
采纳率:80%
帮助的人:679万
展开全部
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式