谁能帮我解决一个关于电气系统图的问题啊

有一张楼的配电图,我想知道图中的功率Pe=288KW,Kc=0.5,cos@=0.85,Pj=144kw,Ij=257A...这一部分数字在系统图中的作用是什么,还有就是... 有一张楼的配电图,我想知道图中的功率Pe=288KW,Kc=0.5,cos@=0.85,Pj=144kw,Ij=257A...这一部分数字在系统图中的作用是什么,还有就是所用线量是如何得出的. 展开
 我来答
maozhp12
2009-08-07 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:145
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
Pe是设备功率,Kc应该是Kx吧,是需要系数。cos@应该是cosΦ,称为功率因数。Pj为计算功率,是设备功率与需要系数相乘的结果。Ij为计算电流,
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
开闭所环境监控系统是一种集成自动化、计算机、网络通信和物联网技术的综合性系统。它通过对开闭所内部环境参数,如温度、湿度、气压等进行实时监测,以及对火灾报警、消防、照明、采暖通风、安防报警、门禁识别控制等进行在线监测。该系统不仅可以预警可能出... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
rbt183
2009-08-07 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1421万
展开全部
1、Pe=288KW:该配电系统【安装容量】为288KW,用电器额定功率之和;
2、Kc=0.5:容量换算系数,考虑用电器【需用系数】、【同时系数】、【负载率】之后的供电容量“折扣”;
3、cosΦ=0.85:功率因数,系统有纯非电阻性负荷,因而要引入功率因数;
4、Pj=144kw:计算负荷,实际上就是Kc*Pe;
5、Ij=257A:计算电流,按照计算负荷、功率因数计算得到的接近实际的电流,这个值作为选择保护器件和线路的主要依据。

用线量?指导线数量?根据施工图统计得到。
若是指导线截面规格,根据计算电流、敷设方式、使用环境综合考虑。

补充:
Kx---需用系数,与Kc概念不同
对于单一用电回路或用电场合,有时仅仅计入Kx即可,但对于较复杂的系统或包含有变化负载的用电回路,还需要考虑负载率、负载持续率、同时系数