西门子PLC S7 300如果在DP网络中间,其一条DP线将终端电阻打到ON 另外一条没有打,这是为何?

没有打的那条距离还挺远,起码有几十米... 没有打的那条距离还挺远,起码有几十米 展开
 我来答
IT与制药
2014-02-09 · TA获得超过4631个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3311万
展开全部
你最好画一个示意图,这样比较明白些。
一般终端电阻都是两头打到ON,中间的打到OFF。
百度网友b14f59f
2014-02-09 · TA获得超过317个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:100%
帮助的人:112万
展开全部
终端电阻是最后一个站打到关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d8b0f3730
推荐于2017-11-26 · TA获得超过711个赞
知道小有建树答主
回答量:630
采纳率:84%
帮助的人:331万
展开全部
你的DP网络有两条吗?
DP网络起端和止端打到ON,其他打到OFF,无需讨论
追问
是315-2DP的,他连了两个DP线出去,是否是两个网络
追答
不管是几个DP,都分别来看,只要是在该DP内是起端或止端,就把电阻打到ON,否则就打到OFF就行了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答