S7-300和S7-200为什么可以用MPI通讯?
S7-300和S7-200为什么可以用MPI通讯?如题,S7-300和S7-200为什么可以用MPI通讯?S7-200不是只支持PPI吗?本人通讯方面底子不好,被这些个协...
S7-300和S7-200为什么可以用MPI通讯? 如题,S7-300和S7-200为什么可以用MPI通讯?S7-200不是只支持PPI吗?本人通讯方面底子不好,被这些个协议彻底搞晕了,请大家给深入浅出的讲一下。谢谢了!
展开
1个回答
2013-12-04
展开全部
1、S7-300和S7-200为什么可以用MPI通讯?MPI(Multipointinterface)是SIMATICS7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。通过PROFIBUS电缆和接头,将控制器S7-300或S7-400的CPU自带的MPI编程口及S7-200CPU自带的PPI通信口相互连接,以及与上位机网卡的编程口(MPI/DP口)通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。网络中当然也可以不包括PC机而只包括PLC。2、S7-200不是只支持PPI吗?S7-200CPU上的通信口支持的通信协议有:、PPI协议:西门子专为S7-200开发的通信协议。、MPI协议:不完全支持,只能作从站。、自由口模式:由用户自定义的通信协议,用于与其他串行通信设备通信(如串行打印机等)。S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通信功能:USS指令库:用于S7-200与西门子变频器(MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列)ModbusRTU指令库:用于与支持ModbusRTU主站协议的设备通信。详见:《西门子S7-200?LOGO!?SITOP参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)下载:http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A01362、相关文档:《S7-300/400和S7-200通过MPI的S7基本通信是如何实现数据通信工作的?》连接:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo