我有台娃娃机,机台平时使用额定功率100瓦以内,打开看过机器内部的使用的开关电源是220v4a的,

我有台娃娃机,机台平时使用额定功率100瓦以内,打开看过机器内部的使用的开关电源是220v4a的,四台并联到一个6a漏电开关,用定时器10a控制开关机,到开机时间一开机漏... 我有台娃娃机,机台平时使用额定功率100瓦以内,打开看过机器内部的使用的开关电源是220v4a的,四台并联到一个6a漏电开关,用定时器10a控制开关机,到开机时间一开机漏电开关就跳闸,请问这样的220v4a电源开机通电的瞬间电流多少?定时器10a够过吗?跳闸的问题怎么解决? 展开
 我来答
爱民民欢8718
推荐于2017-11-26 · TA获得超过831个赞
知道小有建树答主
回答量:972
采纳率:0%
帮助的人:375万
展开全部
电机的启动瞬间电流是平时的3倍,100瓦的电流是0.46A 0.46X3X4=5.5A 你换一个漏电开关,正泰、德力西的都行还是6A的。有时漏电开关也许有问题。定时器10A的够了。
更多追问追答
追问
但是每台机器里面的开关电源都是220v4a的,6a的漏电开关够过吗?
追答
够啊,你可以自己算一下。6A的够了。