无功补偿能省电吗
2013-10-30
展开全部
这不是一句话能说清楚的,给你个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。4.2 节电效果分析 (1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03以δ表示.则,补偿后的全年节电量:△WL=SL*cosφ1*δ*τ*{1-[cosφ1/cosφ2]<sup>2</sup>} =3000×0.85×0.03×2000×[1-(0.85/0.95)2] ≈29682(kw·h)注:SL为主变负荷,cosφ1:补偿前功率因数,cosφ2:补偿后功率因数。(2)补偿后变压器全年节电量: △WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=60×0.4×2000×0.194≈9312(kw·h)式中Pd为变压器短路损耗,约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果:△W=△WL+△WT=29682+9312=38997(kw·h)=38994x0.58元≈2.3万元式中:电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚款电费,反而还会有部分电费奖励。力率奖励电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*0.75%≈2.6万元(5)合计全年节约电费:2.3+8.7+2.6≈13.6万元以上计算未将谐波对系统的影响计算在内。谐波电流会导致变压器的铁损和铜损增加,及引起导线、电机等附加损耗的增加。在变压器二次侧接入滤波将明显降低电能损失。由于该计算复杂,不作定量分析。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?