你好,在问问中看到您有关DSP2812 CAN外围电路的问题想问下是否还记得外围硬件设计?

我想使用DSP直接连接SN65HVD232,然后挂在总线上。‍SN65HVD232使用DSP3.3V电源,不进行隔离这样行么?‍... 我想使用DSP直接连接SN65HVD232,然后挂在总线上。‍SN65HVD232使用DSP3.3V电源,不进行隔离这样行么?‍ 展开
 我来答
吓栋栋
推荐于2018-04-23 · TA获得超过2832个赞
知道小有建树答主
回答量:386
采纳率:100%
帮助的人:194万
展开全部

    我本科学的是控制,在公司主要做的是控制算法及数字实现。所以对硬件的设计

不是很了解,对protel的了解仅限于学过。不过做嵌入式这一行的肯定软件硬件

都多少有些了解,我说一下我们的can硬件电路,你参考一下吧。

    你这个隔离我不太明白是仅仅是使用的电源不进行隔离吗?我认为如果芯片VCC用Dsp的3.3V

电压,问题不是很大。因为我们经常用一个vcc去带dsp和fpga.所以使用vcc用dsp的3.3应该是可以。

    但是对于端口,我认为隔离还是有必要的。我用的can总线收发器为P82C250(直接抄的开发板)。5v供电。我的芯片中TXD和RXD是经过一个CPLD再和DSP相连的。CPLD的驱动能力比2812

端口的驱动能力强,这相当于进行了隔离,可以防止后面的干扰。我的芯片电路如下:

这里CANTX_1和CANRX_1是连到CPLD上的。右边是连到总线上的电路。

来自:求助得到的回答
晓网科技
2024-10-17 广告
电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V。模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW  B无线模块工作时平均功耗 130-135mW  C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW。发射功率:100mW  天线功率:1dBm  ... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
Q挡1786650693
2014-03-10
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
DSP2812 CAN
d.CAN总线,报文,
这些就,是可以做的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起