2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?

 我来答
莫颜38350
推荐于2017-10-11 · TA获得超过198个赞
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜, 大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、 直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜( 如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构, 可交、直流电动操作,也可手动操作; 2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、 1000A、1250A、1600A四种, 你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后, 选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I= 2000/(1.732*10)=115.5A, 可初步选择630A的断路器,但还应进行校验; 3、校验选定断路器的开断电流。 计算该断路器安装地点的短路电流值, 与初选定的断路器开断电流值进行比较, 断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值, 这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作, 切除故障而本身不受损坏, 一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA, 25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、 1000A、1250A、1600A四种额定电流; 若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近, 最大短路电流值为26KA, 则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使 用点的要求了;就应该选用额定电流1250A, 额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。 4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、 对SF6断路器来说,其选用方法与真空断路器方法相同, 但在配电系统中,大部分选用真空断路器。
上海津盛电器设备制造有限公司
2020-06-08 广告
影响三相隔离变压器价格的因素有很多。而且除了价格以外,还有很多方面的内容需要考虑。推荐可以了解下上海津盛电器设备制造有限公司,应该可以有一些收获。上海津盛电器设备制造有限公司是一家集产品研发,生产销售,技术服务于一体的技术企业。专业生产变压... 点击进入详情页
本回答由上海津盛电器设备制造有限公司提供
赵文星空絮雨
推荐于2017-09-08 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137961
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
  该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200A的最好。
  1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。
  至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
  至于出线柜是指变压器低压侧,一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
终时芳才璧
2019-01-30 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:28%
帮助的人:835万
展开全部
直接选真空或SF6的小车断路器,及其高压配电柜,都能满足要求
省钱的话,用固定的也行,要多加隔离开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
冀峯马跃
2019-10-26 · TA获得超过3864个赞
知道大有可为答主
回答量:3162
采纳率:25%
帮助的人:399万
展开全部
经验公式:
高压电流=变压器容量*0.06
低压电流=变压器容量*1.445算出的结果也非常接近。
所以10kv高压侧的电流约:
4000*0.06=240a,高压断路初步用630a的(校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10kv真空断路器的额定短路开断电流值多为20ka,25ka,31.5ka,40ka,分别对应上面的630a、1000a、1250a、1600a四种额定电流;若该2000kva的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26ka,则选用630a的开关其额定短路开断电流为20ka就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250a,额定短路开断电流为31.5ka的断路器了。
)
10/0.4kv低压侧估算:
4000*1.445=5780a,低压断路器用6300a
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式