请电气工作的朋友们讲解下图中VS1真空断路器防跳回路工作过程?

有几点不理解:1、依据图中画法,在电机储能完成后,整流(V2整流桥)得到直流电流经防跳继电器K0常闭点(1-5),串S4(13-14)切换后的闭点等等,最后串连合闸线圈H... 有几点不理解:
1、依据图中画法,在电机储能完成后,整流(V2整流桥)得到直流电流经防跳继电器K0常闭点(1-5),串S4(13-14)切换后的闭点等等,最后串连合闸线圈HQ回到电源负极,为什么就是没有串接合闸开关?这样不就是电源一接通,断路器就合闸了嘛!
2、当合闸过程结束后,QF(51-52)闭合,防跳继电器K0线圈得电,然后K0常开点(3-5)闭合。这样K0线圈不就完成自锁了嘛!问题就出现了:当断路器分闸后防跳继电器K0依然带电,断路器不就无法再次合闸了嘛(依据图中画法)?!
还望高手们指点,谢谢!!
展开
 我来答
百度网友87af347
2015-04-10 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:33.6万
展开全部
很简单 因为隔离开关没有灭弧作用 合闸的顺序是先闭合隔离开关 再合断路器 ,因为 断路器有灭弧作用 可以带负载开合,如果先合断路器 再合隔离开关 如果是带载合隔离开关的话 那就会出现拉弧现象 而隔离开关没有这个功能 会对人体或者是设备造成伤害 所以 在断路器串联一个SS 状态点 是加了一个连锁 也就是在隔离开关没有闭合之前 断路器是不能闭合的 必须先闭合隔离开关之后才能闭合断路器 这样可以避免操作工误操作 带来事故。

记得给分啊
追问
非常感谢你的回答!不过你答非所问,怎么给你分?请你认真看看我的提问!
云飞扬哎呀
2016-10-24
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:2.1万
展开全部
1;合闸开关需要用户自己串接
2;这样就表示有防跳功能
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起