先说明我想达到的效果,就是变频器带动个电机从静止线性加速到一个最高速然后再线性减速到停止这个过程。第1个问题是:我说的这种情况是三段速吗?开始0.1hz--->最高30h...
先说明我想达到的效果,就是变频器带动个电机从静止线性加速到一个最高速然后再线性减速到停止这个过程。
第1个问题是:我说的这种情况是三段速吗?开始0.1hz--->最高30hz-->回到0.1hz。
第2个问题是:说明书上有多段速指令1、多段速指令2、多段速指令3,我想用plc控制电机三段速正反转,这三个接点是干什么用的呢?我的理解是多段速指令1接通,(2、3不接通)然后就输出一段设定好的频率,不用的频率段就设置成0HZ,是这样吗?还是123个点有什么关联?
第3个问题是:说明书上多段速指令中主频率与STEP1-STEP7都是阶段设定频率,是不是我用PLC模拟量给变频器一个主频率,然后设置好加减速时间,把STEP1-7都设置0就能达到我想要的效果了?
初次接触变频器,还望大家多多指点。 展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏55(财富值+成长值)
1个回答
展开全部
第一个问题:不是三段速,电机从静止加速到你设定的一个速度再减速停止这其实就是一个频率。例如你要电机的最高频率为30Hz。就设变频器的频率为30Hz再给一个启停信号就达到你的要求了。(加减速时间依现场情况设定P-10 P-11)。
第二个问题:控制三段速的正反转。在多段速指令设定里面预先设定你需要的三个频率(M系列变频器是P-17 P-18 P-19)然后你需要哪个频率就只导通那一个段速的接点就行。
第三个问题:用PLC给一个模拟量控制变频器的输出频率可以达到你的要求。但是和多段速无关。他们的区别在于,变频器的频率来源设定,就是P-00。多段速是00由数字操作面板给的频率,而PLC给定模拟量是01和02给定的频率。这个参数只能选择其中一种。所以如果你设定了01或者02就与多段速无关,即使你再P-17到P-19设定了参数也不会影响你的模拟量控制。
