a) KM的另一端接到它的常开后,永远不会吸合,按下SB也没有用;
b) KM的辅助触点常开接错,起不到自锁作用;
c) KM的辅助触点常开接错,连停止按钮sb1一起,关不了了;
d) KM的辅助触点常闭接当自锁,电源一开KM就吸,KM一吸就断电释放,结果是KM不断的跳动;
e) KM1,2的触点不必要全部都换掉,反向作用还是有用的;
f) KM的辅助触点串联到sb2回路了,这样sb2不能工作
g) sb 常闭接错位置,这样KM会一直吸合。