S7-1200plc能与几个s7-200plc进行以太网通讯 10
2个回答
展开全部
S7-200均作为S7通信客户端,则可连接数为8个;
若S7-200均作为S7通信服务器端,则可连接数为3个;
若为S7通信的混合结构,理论上,可连接数将达到11个。
S7-1200集成了一个PROFINET 接口,它可用于编程、HMI 通信和 PLC 间的通信。此外,它还可以通过开放的以太网协议与第三方设备的通信。该接口带一个具有自动交叉网线( auto-cross-over)功能的RJ45 连接器,提供 10/100 Mbit/s 的数据传输速率,支持以下协议: TCP/IP native、 ISO-on-TCP 和 S7 通信。
最大的连接数为 23 个连接,其中:
• 3 个连接用于 HMI 与 CPU 的通信
• 1 个连接用于编程设备( PG)与 CPU 的通信
• 8 个连接用于 Open IE( TCP,ISO-on-TCP)的编程通信,使用 T-block指令来实现,可用于 S7-1200 之间的通信, S7-1200 与 S7-300/400的通信
• 3 个连接用于 S7通信的服务器端连接,可以实现与 S7-200/300/400的以太网S7通信
• 8 个连接用于 S7通信的客户端连接,可以实现与 S7-200/300/400的以太网S7通信
S7-1200与S7-200通过以太网通讯,需要加一个CP 243-1,理论上来说,加了这个就可以与S7-200进行以太网通讯,但是以太网通讯最多支持255个。所以 你这个问题就是:
理论上,S7-1200最多能与255个S7-200进行以太网通讯(一般没人会用到这个数量)
西门子S7系列PLC通讯技术文章:http://www.con-star.com/support/support_9_1.html
理论上,S7-1200最多能与255个S7-200进行以太网通讯(一般没人会用到这个数量)