与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态才能进操作吗

 我来答
SERAY工控小站
推荐于2018-02-22 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部

应该是与断路器与隔离开关串联,在正常的隔离开关在断路器的上一级,起明显断开电路的作用。正常的停送电顺序是:

送电:隔离开关合闸---断路器合闸

停电:断路器分闸---隔离开关分闸

提问中提到的应该是停电过程,因此需要在断路器分闸后才可以操作隔离开关。如图:

许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
远方由也
2018-03-31 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:89
采纳率:100%
帮助的人:1.3万
展开全部
  • 应该是与断路器与隔离开关串联,在正常的隔离开关在断路器的上一级,起明显断开电路的作用。正常的停送电顺序是:

    送电:隔离开关合闸---断路器合闸

    停电:断路器分闸---隔离开关分闸

  • 断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 在现代社会,无论是工业、农业、交通运输、国防、文教卫生、金融、商业、旅游服务和人民生活等领域都离不开电。电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

  • 工作条件

  • 周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

  • 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

  • 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

  • 污染等级:污染等级为3级

参考资料

互动百科.互动百科[引用时间2017-12-19]

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
CAOWANYIN123
推荐于2017-11-22 · 超过35用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:38.1万
展开全部
是的,主要是因为隔离开关灭弧能力较弱,不能带负荷通断,必须要在断路器分闸以后操作。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lunglin
2020-05-02 · TA获得超过338个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:4.9万
展开全部
错在与断路器并联,应该是串联。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式