三菱PLC FX3U-232-BD 和扫描器232通讯怎么读出扫描器里面的数据程序

我现在已经把232-BD和扫描器连接好了,但是没用过通讯程序!怎么写不是很明白。怎么样才能读出扫描器的数据... 我现在已经把232-BD和扫描器连接好了,但是没用过通讯程序!怎么写不是很明白。怎么样才能读出扫描器的数据 展开
 我来答
蓝雪儿老师
高能答主

2019-11-19 · 愿千里马,都找到自己的伯乐!
蓝雪儿老师
采纳数:266 获赞数:85179

向TA提问 私信TA
展开全部

当通过FX2N-232-BD与条形码阅读器进行通讯时,首先在D8120中对通讯格式进行设定,然后利用RS(FNC.80)指令编程与条形码阅读器进行无协议通讯(仅接收)即可。此次实验中,条形码侧的通讯格式设置是利用特殊的条形码进行的。

fx2n的plc程序调出来,要写入到fx3u的plc里面,在写入之前,需要更改plc的cpu类型。

方法如下:点“工程”→改变plc类型。在弹出的界面上,将plc类型更改为fx3u。确定以后,联机。就可以写入fx3u了。


扩展资料:

三菱PLCFX3U-232-BD说明书:

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的强大扩展性:

新增了输入输出模块,高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便。在FX3U的左侧*多可以连接10台特殊适配器。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的强大通信功能:

其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,*多可以同时使用3个通信口(包括编程口),通过CC-Link网络的扩展可以实现*多达384点(包括远程I/O在内)的控制。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的高性能显示模块(FX3U-7DM)。

可以显示用户自定义的英文、数字和日文汉字信息,*多能够显示:半角16个字符(全角8个字符)×4行。在该模块上可以进行软元件的监控、测试,时钟的设定,存储器卡盒与内置RAM间程序的传送、比较等操作。另外,还可以将该显示模块安装在控制柜的面板上。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器是第三代小型PLC;具有高速度,高性能、高容量、扩展性等方便都是相当于FX系列中*高档次的超小形程序装置。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的主机点数16/32/48/64/80/128,分为晶体管输出(MT)/继电器输出(MR),交流电源(AC220V)/直流电源(DC24V),*大可扩展到384点。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器内置了高达64K步的大容量RAM存储器,及内置6点同时100kHz的高速计数功能,双相计数时可以进行4倍计数。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器强化了指令的功能,提供了多达209条应用指令,包括像与三菱变频器通讯,CRC计算,产生随机数等等。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立*高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。

三菱PLCFX3U系列可编程控制器的详细参数:

型号输出形式输入点数输出点数电压(V)尺寸(mm)。

FX3U-16MR-ES-A继电器输出88AC220130*90*87。

FX3U-32MR-ES-A继电器输出1616AC220150*90*87。

FX3U-48MR-ES-A继电器输出2424AC220182*90*87。

FX3U-64MR-ES-A继电器输出3232AC220220*90*87。

FX3U-80MR-ES-A继电器输出4040AC220285*90*87。

FX3U-128MR-ES-A继电器输出6464AC220350*90*87。

FX3U-16MT-ES-A晶体管输出88AC220130*90*87。

FX3U-32MT-ES-A晶体管输出1616AC220150*90*87。

FX3U-48MT-ES-A晶体管输出2424AC220182*90*87。

FX3U-64MT-ES-A晶体管输出3232AC220220*90*87。

FX3U-80MT-ES-A晶体管输出4040AC220285*90*87。

FX3U-128MT-ES-A晶体管输出6464AC220350*90*87。

幸彦红阴抒
2020-01-19 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:9515
采纳率:30%
帮助的人:1071万
展开全部
看手册,然后不懂的直接打三菱的技术电话咨询。
我之前写过Q系列的串口模块和托利多称重仪的程序,跟扫描枪类似,只需要读取。(当时是485的通讯)
我的做法是,在串口中设置特殊字符(比如回车符,可以定义扫描枪扫完条码加回车符发送)或者长度,触发串口的中断,然后CPU通过检测到中断后,用指令读取字符到D区。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6511473bd
推荐于2017-12-15 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:247
采纳率:100%
帮助的人:176万
展开全部
232-BD是通道1吗?

追答
应该是,具体请看手册说明。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
菜鱻
2016-10-19 · TA获得超过1123个赞
知道小有建树答主
回答量:1890
采纳率:37%
帮助的人:227万
展开全部
你驱动下载了没有?
追问
???? 程序那里要驱动!
追答
你是3.0 还是2.0?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)