管道一般多少米设一个支架

 我来答
田园飞梦
2018-04-05 · TA获得超过1198个赞
知道小有建树答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:1.7万
展开全部

支架间距

1.一般管道固定支启裂架间距的确定原则:

①管道固定支架是用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力闷旁胡,为此,支架和基础需坚固,以蚂拦承受推力的作用。

②固定支架间距的大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。

2.固定支架间距必须满足的条件:

①管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量。

②管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值。

③不宜使管道产生纵向弯曲。

3、热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度。

小明文库0525
推荐于2018-02-24 · 专注教育、工程建设领域
小明文库0525
采纳数:878 获赞数:5454

向TA提问 私信TA
展开全部
管道支架:
(1) 各种管道支(吊)架的安装间距应符合《室内管道支架及吊架》03S402的要求。
(2) 管道支架、吊架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。
(3) 立管每层装一管枝氏卡,安装高度为距地面1.5m。
(4) 排水管上的吊钩或卡箍应固定在承孝毕重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可安一个固定件。立管底部的弯管处加强巧搭芹固定支撑.
(5) 自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm。吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3600mm 时,可设一个,小于1800mm,允许隔段设置。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
别逃还没输还有机会
2016-12-17 · 关于市政、建筑的给水排水问题的探讨与研究
别逃还没输还有机会
采纳数:413 获赞数:15503

向TA提问 私信TA
展开全部
参考03S402室内管道支架及吊架。
是需要计算的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)