热泵的能效比和环境温度有关吗
如果有是什么关系我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。其计算公式为:εs=Q0/Ne=Q0/N0·ηs=ε0·ηs。Q0:制冷系...
如果有是什么关系
我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
其计算公式为 :εs=Q0/Ne=Q0/N0·ηs=ε0·ηs 。
Q0:制冷系统需要的制冷量(或制热量)
N0:制冷压缩机的理论功率
Ne:轴功率
ε0:是理论制冷系数(制热系数)
ηs:是总效率(绝热效率)
你看看,这是百度上找的,我觉得 COP应该是个定值,与温度没什么关系吧,能更详细的解释一下吗 展开
高温热泵有一定的环温限制使用条件的,需要在0度以上环温下工作。水源热泵一般能在3.5左右;地源热泵一般是2.7;最高的是污水源热泵在4左右。并行
高温热泵目前尚没有明确定义,只是因为制热出水温度高于普通热泵,而被称为高温热泵。目前市场上绝大多数热泵采用的是R22制冷剂,因此该类热泵的工作范
围:蒸发器进水不超过20度,冷凝器出水不超过55度。这是因为R22压缩机的能承绝扰哗受的最高蒸发温度12度(如果蒸发器进水20度则蒸发器出水16度,那
么按照过热度4度考虑则蒸发温度12度,达到压缩机允许的极限);压缩机最大承受压力24公斤,R22在60度冷凝温度下冷凝压力即达到24公斤,李陪决定
的。因此,我们把采用R22制冷剂的,蒸发器进水极限20度,称之为普通热泵或者常温热泵。
热泵的能效比和环境温度是直接的有关系,如果加热相同温度的水,与环境温度成正比,环境温度越高效率也越高,环境温度越低效率也越低,
同时制冷剂的充注量的多少,吸气,排气温度都是直接影响能效的主要原因
利用少量高品位的电能作为驱动能源,从低温热源高效吸收低品位热能并传输给高温热源,达到了“泵闷裂宽热”的目的。热泵技术也是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,不受能量转换效率极限100%的制蚂亮约,而是受逆卡诺循环效率的制约。其效率作用COP(制热性能系数又称能效比)来表示。
其理论效率为(工作源扮温度+273)/温升△T。当工作温度25℃, △T为20℃时,理论制热系数就可以达到COP理=15。
但是实际当中,电动机效率=0.95,压缩机效率=0.8,换热器效率=0.9,系统效率=0.8,则总效率为0.95×0.8×0.9×0.8=0.55.COP实=15×0.55=8.25
这就是说投入1KW的电能来搬运热理,当工作温度25℃, △T为20℃时,最高可以搬运8.25KW的热量,市场上什么高能效全是忽悠
想知道其它可以看看我的QQ空间http://user.qzone.qq.com/360691992/infocenter?ptlang=2052
环境温度高,冷水水温物乱也高,达到指定温度需要的热量就唯稿少些,COP的值就大些
环境温度低,冷水水温也低,达到指定温度需要的热量就多些,罩山档COP的值就小些
环境温度高,冷水水温物乱也高,达到指定温度需要的热量就唯稿少些,COP的值就大些
环境温度低,冷水水温也低,达到指定温度需要的热量就多些,罩山档COP的值就小些
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有关系温度越高能效比越大
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询