为什么常压锅炉供暖系统采用变频定压锅炉水箱溢水

 我来答
匿名用户
2017-11-07
展开全部
常压锅炉:采用膨胀水箱定压,补水箱和膨胀水箱合二为一。补水通过膨胀水箱浮球阀或其他水位控制系统补进。膨胀水箱与锅炉之间不能有任何阀门。膨胀水箱的容量根据一次系统水容积膨胀量来选,通常选一立方米。一次系统循环水泵通常在锅炉出水口。 承压锅炉:采用定压罐定压,根据一次系统设计压力选择定压罐压力,根据一次系统水容积膨胀量选择定压罐有效膨胀量。定压罐通常带有补水控制及补水泵,补水通过补水泵进定压罐,如果有需要,另设一个补水箱(可以省略)。一次循环水泵可以根据需要设在系统任一点。