消防应急灯的应急时间应≧90min,选用顶级免维护镍镉电池组。

消防应急标志灯系列规定:

1、选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min。

2、应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。

3、为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h

4、采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强。

5、 采用优质铝材、金属喷塑,超薄设计,外形新颖美观。

6、选用顶级芯片,开关晶体管。

扩展资料:

消防应急灯具有可靠,稳定性高,寿命长等优点,适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。

应急照明灯在救灾抢险、医疗救护等方面起到的作用是空前的,虽只有几个小时的照明,但几个小时可以帮助多少财产和生命得到保障,LED的特点体积小、寿命长、效率高、低电压、使用安全、节能等一系列优点。

“研究开发高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入国家中长期科学和技术发展规划(2006-2020)“能源”领域“工业节能”优先主题,我国半导体应急灯照明产业的发展正迎来自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇。

参考资料:百度百科-消防应急灯

医疗健康_咨询
2017-09-26 · TA获得超过6372个赞
知道小有建树答主
回答量:1023
采纳率:83%
帮助的人:231万
展开全部
  •  根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定

【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】

  • 《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

     《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;

 这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;

  • 三《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。


  • 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中13.8.6及表格中对消防应急灯具明确规定了应急时间,即应急照明中的疏散照明应急时间≥30min;应急照明中的备用照明则分情况≥60min(航空疏散区域避难疏散区域)≥180min(消防工作区域);

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
诗宝和啵啵啵啵dp
2017-09-25 · TA获得超过272个赞
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:53万
展开全部
根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定
【系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min】;
这里指的是消防应急灯应用于【建筑设计防火规范】,建筑工程设计单位参照应用的消防应急灯最小的应急时间;
三《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。