家里电路频繁跳闸

使用家电时不久家中总电源就跳闸重新打开总电源不一会儿就又跳闸... 使用家电时不久
家中总电源就跳闸
重新打开总电源不一会儿就又跳闸
展开
 我来答
百度网友4782d68
2009-08-12 · TA获得超过361个赞
知道小有建树答主
回答量:468
采纳率:0%
帮助的人:283万
展开全部
那是超负荷了,你家的可定是两相电路了,能换成三相的就不跳闸了, 或许是某些地方连线也容易造成跳闸!!!还是找电工看看,自己切莫动手哦
诸葛金
2009-08-12
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
跳闸后,用手试一下总电源开关是否过热。如过热,是开关容量过小,换个大一点的。如不热,是家中线路故障,排查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
社版出道
2009-08-12 · TA获得超过991个赞
知道小有建树答主
回答量:1882
采纳率:100%
帮助的人:638万
展开全部
家电功率太大了换开关吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zz易
2009-08-12 · TA获得超过1340个赞
知道小有建树答主
回答量:387
采纳率:100%
帮助的人:180万
展开全部
考虑漏电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
长兴百顺家政
2009-08-13 · TA获得超过720个赞
知道小有建树答主
回答量:690
采纳率:100%
帮助的人:146万
展开全部
1 空气开关换成 c60的 2 家用电器有漏电 2中的排除是 全部电器拔掉 测试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
樊螺纵依楠
2019-07-07 · TA获得超过3878个赞
知道大有可为答主
回答量:3129
采纳率:26%
帮助的人:223万
展开全部
跳闸的原因只有二个:过载与漏电.
根据:什么电器都不用也会跳闸,电灯也不行来说,不属于过载,是漏电.
漏电有:
1\\火对地漏电,原因有:设有漏保的进户箱后零线地线没有严格分开,用电器后该入零线的电流窜入接地线,引起漏保误跳.(检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用).
地零线接错,一用漏保就跳,因为漏保启动电流为30ma左右,手机充电器达不到这一电流,故唯它可用.
线路或设备对接地线或大地漏电.
2\\火对零漏电,线路或设备对零漏电.
检查办法:在进户箱切断接地总线后,用电器是否能正常使用,如能,就单查零地线就能发现.
最实用的办法,就是用zc-25等兆欧表(一般企业的电工车间都有)进行测试:切断电源,关闭所有控制开关,从主线开始,主线好,开通一路干线,再好再开通一路,这样一路路的摇下来(相对零\\相对地\\零对地)(规范要求不小于0.5兆欧,实测上都在10以上),哪路有问题一目了然.
实际上,象你这样严重的现象,可能不用兆欧表,用万用表都能测出来.
已赞过 已踩过<