空调插电不响应,不通电有几个原因:
1.空调插座问题还是接线问题,用其他电器测试下插排是否有电。
2.空调坏了,插上空调也不会有什么反应。
3.检查遥控器是否有故障。空调开机后,响了也没反应。很可能是空调遥控器电池没电了。
空调不启动的常见故障及解决方法:
a、空调信号(控制)变压器损坏会导致整机不工作。
空调由220伏供电。插上电源后,电源指示灯不亮,整机无反应。实测220V电源正常。测得的220V已经在打开室内外外壳后输入到电路控制板,安全管状态良好。
进一步检测发现,控制变压器的次级没有输出电压。拆除变压器,测量一次线圈无电阻值,二次电阻值正常。显然,变压器的初级线圈损坏了。更换了新的变压器后,接通电源,电源指示灯亮了,机器工作正常。
二是空调电源线(接220V或380V)容量不足,导致主机无法工作。
故障现象:启动前220V电源正常,但压缩机启动瞬间测得的电压只有150V左右,这多半是由于220V电源线路选择不当,导线截面较细。如果出现这种故障,只需更换电源线。
在30V启动前,测量值正常,当机器启动时,其中一相仅为220V。检查电线,其中一根截面也很细。更换电线后,故障排除。
三、空调三相电源相序不对导致系统无法工作。
有时,空调的三相线供电系统与主线相序接反,导致空调保护系统运行和停机。只要调整好三相的相序,空调保护系统就比较完善了。一般可以根据相应的故障指示灯找到故障。
2018-08-14 · 美菱 让美好来临
长虹美菱股份有限公司专注家电制造36年,是中国重要的电器制造商之一,有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品
向TA提问
关注

展开全部
一、外部停电,检查外部电路
二、插座问题,检查插座质量和线缆
三、插头问题,检查插头线
四、电源线问题,检查电源线
五、主机保险烧断,更换保险丝
六、主板问题,更换主板
二、插座问题,检查插座质量和线缆
三、插头问题,检查插头线
四、电源线问题,检查电源线
五、主机保险烧断,更换保险丝
六、主板问题,更换主板
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2020-01-20 · 欢迎来电咨询各种维修问题
关注

展开全部
一般原因有:
1.室内的漏电保护器断路,电源插座没电或者电源线断了。
2.老鼠把线咬断了,导致空调不通电。
3.空调自身出现故障代码。
4.室外风机电机本身故障,线路间短路。接触器接触不良,或保险丝熔断。
详情可来电咨询或预约报修。
1.室内的漏电保护器断路,电源插座没电或者电源线断了。
2.老鼠把线咬断了,导致空调不通电。
3.空调自身出现故障代码。
4.室外风机电机本身故障,线路间短路。接触器接触不良,或保险丝熔断。
详情可来电咨询或预约报修。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
①→这个故障主要应检查一下,室内机主板上的两组电压十5V、和十12Ⅴ电组电压是否正常若有异常,就检查电源电路元件即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?