西门子200PLC跟西门子smart触摸屏通讯问题

西门子200PLC跟西门子smart触摸屏通讯问题西门子smartPLC跟西门子smartv3触摸屏用串口通讯,一开始正常,大概一天后就出现数据不刷新,有的是直接出现井号... 西门子200PLC跟西门子smart触摸屏通讯问题西门子smartPLC跟西门子smart v3触摸屏用串口通讯,一开始正常,大概一天后就出现数据不刷新,有的是直接出现井号,然后我把所有的触摸屏和PLC全部查到交换机上走以太网通讯,刚开始都正常,也是大概运行一天后也出现数据不刷新,有的甚至出现井号。这个是什么问题?有没有可能是干扰? 展开
 我来答
protossback
2018-07-05 · TA获得超过3785个赞
知道大有可为答主
回答量:1961
采纳率:50%
帮助的人:397万
展开全部
如果通讯正常过,那么怀疑可能只是硬件连接的问题,干扰一般不会有这么大芹梁影响。枝氏
可以试试这些方法:
1,用机制网线,不要用手工压制的。
2,动动网线的连接头, 看看是否能连接上。
3,在能够连接上的位置,尽量将网线的连接头猛首散固定住。
4,如果触摸屏在柜门上安装的,就尽量不要动柜门。
追问
是有一定干扰的,毕竟有变频器,我把路由器换了,网线也换了,重新走线(尽量离开变频器)目前没什么问题了,感谢回答