三菱plc 输出端接线

我用的plc是三菱的FX2N-32M的,我输入端已经连接好,输出端应该是与电灯等电子元件相连,可是电灯有正负两条线,Y0是接正极还是负极,接完后,另一条线又接在何处呢??... 我用的plc是三菱的FX2N-32M的,我输入端已经连接好,输出端应该是与电灯等电子元件相连,可是电灯有正负两条线,Y0是接正极还是负极,接完后,另一条线又接在何处呢??希望各位帮帮我。。 展开
 我来答
江流尧舜人8
2009-08-13 · 知道合伙人互联网行家
江流尧舜人8
知道合伙人互联网行家
采纳数:292 获赞数:1986
保密

向TA提问 私信TA
展开全部
FX2N-32MR是继电器输出,Y0和COM0之间是一个开关信号,不分正负
FX2N-32MT是晶体管输出,COM0是负,Y0是正
要注意负载的功率和电压
Jackyzhu
2025-03-03 广告
楼上的说错了吧,npn和pnp对应不同的接法。npn又叫漏型输入,漏型输入什么意思了,对于光电开关内部来说,内部是2个np结相连,由0v到24v方向是导通的,负载(plc内部的负载,也就是信号)在信号线和24v之间,因此,跟plc相连时,电... 点击进入详情页
本回答由Jackyzhu提供
azhu008
2009-08-13 · TA获得超过1933个赞
知道大有可为答主
回答量:2443
采纳率:100%
帮助的人:655万
展开全部
输出点就是一个触点。电源要另外供给,
输出是分成几组的,每一组都有一个公共端COM。
COM实际上接电源正负都没问题。
如有交流,直流,分组接就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大陆观光客
2009-08-13 · TA获得超过638个赞
知道小有建树答主
回答量:418
采纳率:50%
帮助的人:149万
展开全部
如果是FX2N-32MR的话Y0与COM0只做为一个开关而已,即控制电灯正负均可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工控站
2020-12-26 · 使用通俗易懂的语言讲解电气工程自动化知识
工控站
采纳数:79 获赞数:763

向TA提问 私信TA
展开全部

PLC继电器型输出端如何接线

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
762385216
2009-08-13 · TA获得超过101个赞
知道答主
回答量:103
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
Y0是正COM是负,那可是直流24V.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答