施工现场配电箱安装在什么位置

 我来答
创作者rKZ9YrvmGr
2020-01-27 · TA获得超过3793个赞
知道大有可为答主
回答量:3189
采纳率:27%
帮助的人:227万
展开全部
1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,三级保护,各级配电箱中均应安装漏电保护器。总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
2、动力配电箱与照明配电箱、动力开关箱与照明开关箱均应分别设置。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
创作者BR6cjUlckX
2019-06-19 · TA获得超过3802个赞
知道大有可为答主
回答量:3174
采纳率:28%
帮助的人:177万
展开全部
这个怎么说呢,一级箱安装在变压器附近,二、三级箱安装在需要的位置,移动箱安装在控制设备附近。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工小木头
2020-12-30 · TA获得超过569个赞
知道答主
回答量:476
采纳率:0%
帮助的人:25.8万
展开全部

施工用电一级配电箱位置选择级开关的配置该怎么选择

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起