6千瓦用多大漏电开关
4个回答
展开全部
假如电压为220伏,则需配置32.72安的漏电开关,此外还要让它接地和接零保护,这两类系统能够提升供电安全性,不过由于它们本身存在一定的缺陷,所以实际运行的时候不能够保证彻底安全。
假如是维护终端的类型,则需与保险盒、电度表装在相同的表箱内,需把它设置在保险盒的下方,并且接线时,不得把线路倒置或接反,要垂直操作,而且压线螺母也要紧固。
使用漏电保护开关过程中应该注意以下事项:
1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。
2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。
3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。
4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。
2020-12-22 · 技能让生活更美好,从万通走向世界
安徽万通高级技工学校
安徽万通汽车专修学院,隶属于新华教育集团,坐落于科教名城合肥市,始建于1988年,是汽车技术人才定点培养基地、汽车行业示范职教集团、汽车职教集团常务理事单位。汽车工程学会理事单位。
向TA提问
关注
展开全部
你好 1.选用壳架电流63A、额定电流32A、剩余动作电流30mA的2P微型漏电断路器,如DZ47LE-63 C32/2P I△n=30mA。
2.根据电器的功率计算出用电电流,一般小功率电器采用单相电源~220V,计算电流Ijs=P/U Ijs=6000/220=27.3A 电流为27.3A,根据此电流选出上面的导线和开关大
2.根据电器的功率计算出用电电流,一般小功率电器采用单相电源~220V,计算电流Ijs=P/U Ijs=6000/220=27.3A 电流为27.3A,根据此电流选出上面的导线和开关大
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
6千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为12A。漏电保护器按照负载电流的1.5倍左右选择,选择20A及25A。漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2020-12-22
展开全部
按,220v市电来算约6KW相当于30A,漏电保护器最少也要50A 以上保险点。