您好,正常情况下,跳闸不应该是电压不够,跳闸有以下几种情况,
1、电器超负荷故障(简单判断方法空开温度较热)导致跳闸,更换容量空开;
2、电器、电线接地漏电(可查看漏电保护器复位按钮弹出),漏电保护空开跳闸,维修电器,电线接地需找专业电工维修;
3、按照用电需求配置电线,一般插座4平方,照明2.5平方,大功率用电设备如即热热水器、5p空调需用6平方电线,电线荷载不够容易跳闸,需更换电线;
4、空开质量问题,失灵或过敏导致跳闸,需更换空开。
以下四点也需要注意:
1、用电量大的大型电器要单独留电源插口;经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。
2、电路施工完毕,开启所有电器,检验合格后才能使用。
3、电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
以上以上的回答能帮到您。
东君智能消防设备
2025-07-21 广告
广东省东君智能消防设备有限公司成立于2006年,是一家专业生产消防应急照明和疏散指示系统的企业,生产总部坐落于江门市国家高新区,总建筑面积8万平方米。主要产品有消防应急照明和疏散指示系统,2015年我司联合国内著名院校成立消防应急照明和疏散... 点击进入详情页
本回答由东君智能消防设备提供
xianglongshan
推荐于2017-09-24 · TA获得超过240个赞
知道小有建树答主
回答量:238
采纳率:0%
帮助的人:157万
展开全部
漏电开关跳闸分过电流跳闸和漏电跳闸。如果要按复位开关才能合闸千万小心,可有漏电现象,一定要仔细检查线路和家用电器。可以先关闭所有的电器(拔掉插头),观察是否跳闸。再逐个打开电器(冰箱一类间歇工作的要确保在工作状态),看是否跳闸,哪个跳闸就是那个漏电。如果不按复位开关就能合闸,就是过电流跳闸,就要检查一下是否有短路现象,方法同上。如果没有就要考虑漏电开关容量是否太小。最好请专业电工检查更换。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yamanazi
推荐于2017-10-15 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:28%
帮助的人:562万
展开全部
  1. 有可能是比较老的小区,所以很多的电线都已经比较的老旧,不仅仅是你家的。肯定很多的其他人的都有类似的情况,如果是老小区的话。如果是这样建议你直接更换家里的整个供电系统。以防隐患。

  2. 有可能是有用到太大的功率的电器比较的多,然后供电的电压不够。整个现象应该也是整个小区或者周边都是类似的。可以问一下邻居或者是问一下供电公司。

  3. 也有可能是保险丝太薄太细,承受力不够。也会容易跳匝。要挑选正合适的保险丝会比较的好一些。

  4. 如果以上可能都不是,建议找电工实际的查看一下。有可能是电路内部短路等等。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
纺织电气
2009-08-13
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
请问你的漏电保护器的那个漏电指示小按钮是不是凸出来了?如果是那就肯定你家里某个地方电线破损漏电,如果又同时出现电压不稳那就有可能还有短路现象,因为一旦短路,电压就会瞬间拉低,电流增大,导致总开关跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
伽罗林克
2009-08-13 · TA获得超过2636个赞
知道小有建树答主
回答量:931
采纳率:0%
帮助的人:1264万
展开全部
线路可能有问题,某些线路老化了或者插座有问题;绝缘皮腐蚀了,与大地可能微弱短路了。