增压泵不用水的时候都一会响一会停是什么原因?

 我来答
云南万通汽车学校
2021-11-11 · 国家定点培训基地,专注培养汽车人才。
云南万通汽车学校
云南万通汽修学校落于美丽的春城昆明,学校坏境优美,学习氛围浓厚。教学设施设备齐全,建有新能源汽车实训厅、整车实训厅、电器实训厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅,开设三十多个汽车技术专业。
向TA提问
展开全部
1、压力系统出现问题,如果在工作达到一定的程度时,水泵就会停止工作,水泵一停,压力又没有了,这就是系统出现了问题。
2、泵出的水管漏水,如果出水量比较少,导致短时间压力上升到设定好的压力值,这时候就会出现异响。

3、增压泵出水方向没有水,这时候压力会重新冲上来,增压泵就会出现休眠状态,这就会出现一响一停的声音。
上海万通职业学校
2021-11-12 · 百度认证:上海万通职业技能培训官方账号,教育领域创作者
上海万通职业学校
上海万通是经上海市浦东新区人社局批准的职业技能培训学校,开设汽车维修工四级/五级,新能源汽车技术、机动车鉴定与评估、汽车美容装潢、铁路列车乘务员、焊工、电工等课程
向TA提问
展开全部
增压泵关不严,导致水回流管道压力降低 ,在增压泵前多加个止回阀。
希望对你有帮助!