一些电路的问题,麻烦回答一下? 100
买了一个可以插空调的电插排如图三她带两个插线头,16安的不可以用,换成了图片二的那个,图片一是空调如果把16安的插头换成图片,二的可以插空调吗?...
买了一个可以插空调的电插排如图三
她带两个插线头,16安的不可以用,换成了图片二的那个,图片一是空调如果把16安的插头换成图片,二的可以插空调吗? 展开
她带两个插线头,16安的不可以用,换成了图片二的那个,图片一是空调如果把16安的插头换成图片,二的可以插空调吗? 展开
2021-05-13 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
首先要明白,空调必须使用16A的插头、插座,这从你所叙述中可以看出来。
你所购买的插座上,有一个插孔是满足需要的,所以空调使用时,要插入这个插孔:
这样要求这个插座所使用插头,必须满足16A的要求;如果改为这个插头:
额定电流只有10A,短时急用可以对付,但长期使用安全性就存在风险,不应该更换为这个插头。
至于你所讲的墙上的插座插不进去,要做两件事:1、首先看墙上的插座额定电流是多少,如果因为墙上插座的额定电流较小、造成插头插不进去,那么说明这个墙上插座本身额定电流也小,可能插座内的线路也比较细,不能将空调接入这个插座使用。就是俗话说的,墙上插座太小带不动空调;2、如果仅仅是墙上插座尺寸不合适,插座内线路满足16A电流要求,可以考虑两种解决方法:①更换墙上插座,直至合适;②不再接插头,将接线直接接入墙上插座内。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询