水管刚安装完,关于家装水管打压试验步骤是什么样的

 我来答
妖感肉灵10
2022-09-29 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

1、把水关掉并且把热水管和冷水管两个水管的花洒铜牙zd接口,高压管用两个铜头和相连通。

2、把其中一个塞头取下来,然后把是氩气的压力管连接到铜牙的接口上。

3、接好之后打开总阀,查看一下正常水压是多少。

4、一般内试压都是按正常水压的1.5倍来测试,例如:0.5*1.5=0.75MPa,一般家装的水管试压的压力不能低于0.6MPa,然后就开始打压,先在试压器上装满水。

5、为了保险,把压力打大一些,打到了1MPa,如果试压器很好的话容24小时掉下0.2那也算正常,第二天就去看一下所有的接头,有没有渗水,如果没有就可以了。

扩展资料:

水管打压标准

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;

2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;

3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式