下列基坑应实施基坑工程监测的有( )。
A.基坑设计安全等级为一级的基坑B.基坑设计安全等级为二级的基坑C.基坑设计安全等级为三级的基坑D.开挖深度为3m的土质基坑E.开挖深度为3m,场地地质情况和周围环境较复...
A.基坑设计安全等级为一级的基坑
B.基坑设计安全等级为二级的基坑
C.基坑设计安全等级为三级的基坑
D.开挖深度为3m的土质基坑
E.开挖深度为3m,场地地质情况和周围环境较复杂的基坑 展开
B.基坑设计安全等级为二级的基坑
C.基坑设计安全等级为三级的基坑
D.开挖深度为3m的土质基坑
E.开挖深度为3m,场地地质情况和周围环境较复杂的基坑 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、E
开挖基坑为以下情况时,需实施基坑监测:(1)基坑设计安全等级为一、二级的基坑。(2)开挖深度大于或等于5m的土质基坑;极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。(3)开挖深度小于5m,但场地地质情况和周围环境较复杂的基坑。
开挖基坑为以下情况时,需实施基坑监测:(1)基坑设计安全等级为一、二级的基坑。(2)开挖深度大于或等于5m的土质基坑;极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。(3)开挖深度小于5m,但场地地质情况和周围环境较复杂的基坑。