电流互感器精确度等级是如何规定的?

 我来答
生活的晓达人
高粉答主

2023-01-24 · 生活遇到的各种问题,找晓达人帮忙。
生活的晓达人
采纳数:550 获赞数:196908

向TA提问 私信TA
展开全部

指的是精确度。测量选用0.5,计量选用0.2,在额定电流范围内,测量值不超出准确值的正负0.5%。像0.2,0.5级都可以装计量表,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。

因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。



扩展资料:

选型注意事项

应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现。

当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。

参考资料来源:百度百科-电流互感器


隐藏用户来的
2023-10-25
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:994
展开全部
电流互感器(Current Transformer,简称CT)的精确度等级是根据国际标准和各国标准来规定的,目的是确保电流互感器在特定工作条件下提供准确可靠的电流测量。
以下是通常情况下电流互感器精确度等级的规定:
1. **IEC(国际电工委员会)标准**:
IEC 60044-1 是关于电流互感器的国际标准,它规定了各种精确度等级的定义和测试方法。根据该标准,电流互感器的精确度等级通常包括:
- 0.1(最高精确度等级)
- 0.2
- 0.5
- 1.0
- 3.0
这些数字代表了电流互感器在额定电流下的允许误差百分比。例如,精确度等级为0.5的电流互感器在额定电流下的误差范围为正负0.5%。
2. **IEEE(美国电气和电子工程师协会)标准**:
IEEE C57.13.1 是美国关于电流互感器的标准,也包括了类似的精确度等级。IEEE 标准和 IEC 标准在定义和规范上可能会略有不同,但基本原则相似。
3. **国家标准**:
不同国家可能会根据自己的需要制定相应的标准。例如,在中国,GB 1208-2006《电流互感器》是与 IEC 标准类似的国家标准,也规定了类似的精确度等级。
4. **特殊应用**:
在某些特殊的应用场景中,可能需要更高的精确度等级,例如在精密实验室、特定科学实验或一些高要求的电力系统中。
总的来说,精确度等级的选择取决于电流互感器的具体应用场景以及对电流测量精度的要求。在选择电流互感器时,需要根据实际需求来考虑精确度等级,以确保测量结果的准确性和可靠性。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ICGOO在线商城
2023-06-21 · TA获得超过151个赞
知道小有建树答主
回答量:1253
采纳率:94%
帮助的人:24.2万
展开全部
电流互感器的精确度等级是根据国家标准 GB16847-1997《电流互感器》规定而来,该标准规定了电流互感器中相对误差和矢量误差的允许值,并将其分为0.1、0.2、0.5、1、3和5级六个等级。
各个精确度等级的允许误差如下:
0.1级: 相对误差不大于±0.1%, 矢量误差不大于±10分钟
0.2级: 相对误差不大于±0.2%, 矢量误差不大于±20分钟
0.5级: 相对误差不大于±0.5%, 矢量误差不大于±30分钟
1级: 相对误差不大于±1.0%, 矢量误差不大于±60分钟
3级: 相对误差不大于±3.0%, 矢量误差不大于±2度
5级: 相对误差不大于±5.0%, 矢量误差不大于±3度
在电力系统中,各级电压电流互感器的准确度与其所处设备的级别应保持一致。一般情况下,电力系统中的普通电能计量用电流互感器的精确度等级在0.2级以上,而防治电能盗窃的特殊电能计量用电流互感器的精确度等级则为0.1级。对于其他特殊用途的电流互感器,其精确度等级根据具体要求确定。