下列关于疏散楼梯间说法中,不正确是( )。
A.楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道B.烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道不应设置在楼梯间内C.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置防火卷帘D.当住宅封闭楼梯间确需设...
A.楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道
B.烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道不应设置在楼梯间内
C.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置防火卷帘
D.当住宅封闭楼梯间确需设置可燃气体管道时,应采用金属管和设置切断气源阀门 展开
B.烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道不应设置在楼梯间内
C.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置防火卷帘
D.当住宅封闭楼梯间确需设置可燃气体管道时,应采用金属管和设置切断气源阀门 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.4.1,疏散楼梯间应符合下列规定:
1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘水平距离不应小于1.0m。
2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3)楼梯间内不应有影响疏散凸出物或其他障碍物。
4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
6)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源阀门。
本题答案为D。
