跪求关于离心风机和风柜的送风风压问题
一酒店厨房,采用7.5KW的离心式风柜抽排油烟,现在炒菜的地方油烟几乎抽排不走,风柜抽风管为600*600mm的风道,管长为12米,共有10个抽风口风柜排风管道为600*...
一酒店厨房,采用7.5KW的离心式风柜抽排油烟,现在炒菜的地方油烟几乎抽排不走,风柜抽风管为600*600mm的风道,管长为12米,共有10个抽风口
风柜排风管道为600*400mm的管道,距离为25m,中间有两个90度弯
跪求那位解释下,是风柜太小还是因为抽风口太多?造成抽风压力不够??
或者是排风管道太小,造成油烟排不出去??
现在因为条件限制,排风的管道很难改了
可不可以采用15KW的离心风机抽排??有人说离心风机的排风压力大,所以可以抽排出去???
(系统怎么最高只能送100,回答完再追加200分) 展开
2024-02-21 广告
2024-02-21 广告
作为绍兴上虞风机销售有限公司的工作人员,我无法给出特定品牌的排烟风机好坏评价。排烟风机是用于排除室内空气中的烟雾、异味和有害气体的设备,对于保障室内空气质量和人体健康具有重要作用。在选择排烟风机时,建议从品牌信誉、产品质量、性能参数、价格等...
点击进入详情页
本回答由上虞风机提供
展开全部
风管太长,风管截面不够大,开口太多了。如果不能改变尺寸,就要合理安排10个抽风口的进风量,10个口进风量要力求均匀,不能是近端的第一个口进风量占大半,第二个口占小半,其余口几乎没进风了。进风口的远近不同,开口大小要不同。做到了10个口的进风量均匀分配后,效果会有所改善的。另外,风机要靠近进风口处,即是尽量的缩短“吸程”,也会增大一些风量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的抽风系统不平衡,然后你的抽风口的形状是按标准制造的吗?
有专业的人帮你做吗?7.5KW只是风机的功率,你风机的风压和风量是多少?这些都要经过计算。根据目测一般是不容易准确的。所以关键在:
1、你的抽风口形状及位置
2、风机的风量风压是否够
3、风力系统是否平衡
有专业的人帮你做吗?7.5KW只是风机的功率,你风机的风压和风量是多少?这些都要经过计算。根据目测一般是不容易准确的。所以关键在:
1、你的抽风口形状及位置
2、风机的风量风压是否够
3、风力系统是否平衡
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
风机小了,抽风口又多了,自然抽不出去了!
还有就是最好不要采用离心风机啊!
改用别的形式的吧
还有就是最好不要采用离心风机啊!
改用别的形式的吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询