【答案】:A、B、C、E
教材页码P73-P76
后张法预应力孔道灌浆应采用普通硅酸盐水泥或经试验证明符合要求的矿渣硅酸盐水泥配制的水泥浆;对空隙大的孔道,可采用水泥砂浆灌浆。水泥浆及水泥砂浆的强度,均不得低于20MPa 。
灌浆用水泥浆的水灰比不大于0 .45 ,搅拌后3h泌水率宜在2% 以内,最大不超过3% 。
灌浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应设置排气通道。
孔道内的水泥浆或水泥砂浆强度未达到设计要求时,不得移动构件、切割主筋、拆卸锚具。
压浆的过程中及压浆后48h ,结构温度不得低于5℃ 。否则应采取保温措施。