中央空调水流开关起什么作用

谁知道中央空调水系统水流开关有什么作用?谢谢了~!... 谁知道中央空调水系统水流开关有什么作用?谢谢了~! 展开
 我来答
Dynamic_Knight
2009-08-17 · TA获得超过1766个赞
知道小有建树答主
回答量:137
采纳率:0%
帮助的人:294万
展开全部
是起到保护主机作用的。

一般中央空调水系统的水流开关都是机械式的,叫靶片式流量开关。靶片伸入主管道,水达到额定的流速时会推动靶片动作,和靶片连接的连杆就会触动上面的微动开关,给主机水流正常工作的信号。

系统中无水,循环水泵故障,或者控制水泵的接触器没有正常吸合,都会导致没有水流或者没达到设计的流量,在这种情况下,换热器内的温度会很快降低,换热器内的水不能带走氟制冷剂蒸发产生的冷量,氟制冷剂还不能够充分的蒸发就被吸回压缩机,会造成压缩机的液击,会损坏压缩机。
相当小把戏
数码发烧友

2015-08-22 · TA获得超过15.2万个赞
知道顶级答主
回答量:6.7万
采纳率:96%
帮助的人:1.3亿
展开全部
中央空调水机主管道上的“水流开关”是用来检测主管道内水流是否正常的;
如果水泵故障或者是管道堵塞导致水流过小,水流开关都会动作,给主机“不开机”的信号,以保护主机。
但是,当水流开关损坏或者是人为端接的时候,往往会造成主机出现更大的故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
trywowgt
2009-08-18 · TA获得超过712个赞
知道小有建树答主
回答量:242
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
Dynamic_Knight 已经说得很详细了,补充一下,冷却水系统也有加水流开关的,防止冷却水缺少或断流导致机组高压过载。
如果想了解更多,请参考中国制冷工业协会出版的《制冷与空调》2009年第一期中《水流开关在空调系统中的应用及改进》一文,相信你会更深切的理解。www.chinacraa.org
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzeasycool
2009-08-17 · TA获得超过1579个赞
知道小有建树答主
回答量:1014
采纳率:100%
帮助的人:569万
展开全部
防止没水流或水流量不足的情况下运行压缩机.
是属于保护装置.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
聂明宇1766
2009-08-17 · TA获得超过1726个赞
知道小有建树答主
回答量:455
采纳率:0%
帮助的人:377万
展开全部
维修的时候关掉
要是没有水流开关
维修的时候
系统里的水就哗哗的流啊流
一般都放在风盘的进出水口各一个
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起