静置时间与水力停留时间

请问做混凝实验时的“静置时间”对工程设计上到底有没有任何的指导意义?工程上的水力停留时间好像跟这个一点都不搭边的啊...谢谢各位了...希望大家再给解释下混凝实验中的“搅... 请问 做混凝实验时的“静置时间”对工程设计上到底有没有任何的指导意义?工程上的水力停留时间好像跟这个一点都不搭边的啊...
谢谢各位了...希望大家再给解释下混凝实验中的“搅拌强度与搅拌时间”对工程设计上的指导意义?...搅拌强度与搅拌时间应该是与混合井的设计还是折板絮凝池的设计有关啊?
展开
 我来答
百度网友63fb800
2009-08-17 · TA获得超过196个赞
知道答主
回答量:90
采纳率:0%
帮助的人:52.5万
展开全部
静置时间对工程设计当然有指导意义的,没有足够的静置时间,混凝的反应不完全,或者形成的絮凝物的粒径不够等,工程上的水力停留时间有时就要根据这个去进行设计,以达到设计的最为合理和科学。
wxxwudi
2009-08-17 · TA获得超过3096个赞
知道小有建树答主
回答量:1189
采纳率:61%
帮助的人:600万
展开全部
一般来说,静置时间在前,水力停留时间在后,水力停留时间要根据前道工序的水质进行设计,而静置时间的长短决定了沉淀,絮状物的压实密度,当然对供给下道工序的水质有很大影响,而水力停留时间的设计对建筑物的构造、大小也是根据水质设计的啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
524588600
推荐于2020-12-18 · TA获得超过270个赞
知道小有建树答主
回答量:142
采纳率:100%
帮助的人:58.3万
展开全部
给你举个例子吧 假如你的 混凝实验时的“静置时间” 是10min 根据高度可以算出沉降速度那么竖流式的沉淀池水流上升流速就不能大于这个值 在平流式中污水水平流速的时间不能大于“静置时间” “静置时间”只是设计或者说水力停留时间的一个参考
我说的都是理想状态下的 只是打个比方

混凝实验中的“搅拌强度与搅拌时间” 适合混合井相关的 它就相当于你做试验的搅拌混凝阶段 折板絮凝池 相当于你试验的静置阶段
当然这也是理想状态
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起