什么叫发电机非同期并网?非同期并网有什么危害?

 我来答
瘦成一导闪电呀
高粉答主

推荐于2016-04-12 · 每天分享健身知识,希望每位小仙女走路带风
瘦成一导闪电呀
采纳数:1266 获赞数:52264

向TA提问 私信TA
展开全部
  发电机非同期并网是指:
  如果两台发电机机端电压的大小、频率和相位不同,在并列中均存在不对称现象,瞬间电压的大小、方向不一致,导致并列时的“冲撞”,这时会造成发电机受到电网外力的冲击,同时发电机对电网也产生冲击。产生很大的冲击电流,严重时会使发电机转子变形受损,甚至引起电网振荡使电力系统解列。
北京领步
2026-01-27 广告
北京领步公司作为首批电能质量问题防治专业厂商,18年来专注于高低压谐波治理产品的研发和外部背景谐波、高次谐波、零线谐波等特殊谐波危害的治理。聚合了谐波治理行业多家不同谐波治理产品和技术的企业,来针对性解决大中型项目全面整体谐波治理的需求。特... 点击进入详情页
本回答由北京领步提供
chenshuangkun
推荐于2018-03-18 · TA获得超过1713个赞
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:0%
帮助的人:441万
展开全部
发电机同期在我们并网的时候需要考虑三个条件:1、待并机组与系统电压相等。2、待并机组与系统频率相等。3、待并机组与系统相角差相同。(以上三点可以有少许偏差)此外还得考虑相序相同,不过在发电机安装完后就已经完成了所以在并网的时候只需要考虑上面三点。如果没有满足其中一项或多项那么就叫非同期并网。

非同期并网会产生很大的冲击电流,使发电机和发电机串联中的断路器,主变等设备损坏。严重时还会影响电网系统,使电网崩溃。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2009-08-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.3亿
展开全部
发电机的相位角与电力系统的相位角不一致并网称非同期并网;非同期并网会导致发电机与电网产生很大的冲击电流,使发电机遭到损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友83a0806
2018-03-18
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1061
展开全部
您好!发电机并列运行的条件: 1.待并发电机的电压有效值Uf与电网的电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5%的额定电压值。 待并发电机的电压有效值Uf,与电网的电压有效值U之间的压差ΔU,若在允许范围内,所引起的无功冲击电流是允许的。否则ΔU越大,冲击电流越大,这个过程相当于发电机的突然短路。因此,必须调整两者间的电压,使其接近相等后才可并列。 2.待并发电机的周波ff应与电网的周波f相等,但允许相差±0.05~0.1周/秒以内。 若两者周波不等,则会产生有功冲击电流,其结果使发电机转速增加或减小,导致发电机轴产生振动。如果周波相差超出允许值而且较大,将导致转子磁极和定子磁极间的相对速度过大,相互之间不易拉住,容易失步。因此,在待并发电机并列时,必须调整周波至允许范围内。通常是将待
并发电机的周波略调高于电网的周波,这样发电机容易拉入同步,并列后可立即带上部分负荷。 3.待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。 在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机械应力,这样非但不能把待并发电机拉入同步,而且可能使其它并列运行的发电机失去同步。 在采用准同期并列时,发电机的冲击电流很小。所以,一般应将相角差控制在10º以内,此时的冲击电流约为发电机额定电流的0.5倍。 综上所述,在发电机并列时,必须满足1~3项的条件,否则将会造成严重事故。在并列合闸过程中,发电机与电网的电压、周波、相位角接近但并不相等时,由此而产生的较小冲击电流还是允许的。合闸后,在“自整步作用”下,能够将发电机拉入同步。