要进行485通信,很多说用双绞线,那是什么样的双绞线呢?

听说双绞线是电话线?用这样的可以吗?抗干扰能力行不行?用在强电工作车间。。有没有必要使用专用屏蔽电缆线?... 听说双绞线是电话线?用这样的可以吗?抗干扰能力行不行?用在强电工作车间。。有没有必要使用专用屏蔽电缆线? 展开
 我来答
噯佬蔢晶晶
推荐于2018-12-27 · TA获得超过220个赞
知道答主
回答量:191
采纳率:0%
帮助的人:130万
展开全部
电话线不是双绞线。
双绞线顾名思义就是两根线互相缠绕的线。其优点在与两根线通电时产生的磁场会因为两根线的缠绕而抵消。所以能起到抗干扰的作用。485通讯一般都用双绞线。
而屏蔽线的话也是可以的,但是其屏蔽层要接地哦。而且地线要非常正规的那种。且不能和设备外壳共地,很麻烦的。
建议用双绞线吧
hdsr178
2009-08-18 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15926

向TA提问 私信TA
展开全部
用于强电工作车间建议电缆穿钢管敷设或直接采用铠装型RS485专用电缆:
ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!

hdsr178@yahoo.cn
追答
yahoo.cn换成163.com
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiangnanshan
2009-08-18 · TA获得超过603个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:379万
展开全部
必须要屏蔽双绞线。我做过485总线。不是电话线,去电子市场可以买到双绞线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
szhaiwangxing
2009-09-01 · TA获得超过2334个赞
知道小有建树答主
回答量:712
采纳率:100%
帮助的人:561万
展开全部
电话线都是平行线吧,你用在强电工作车间的话,肯定要使用专用的屏蔽双绞线了,要不然通信不稳定还容易烧毁串口。

参考资料: http://www.com-tcp.cn/jishu/485buxianguifan.htm

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
萍水e相逢
2009-08-18 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.9万
采纳率:46%
帮助的人:1.4亿
展开全部
如果要 达到 最好的 效果,建议 好是 用 485通信 专用 屏蔽线!