三菱PLC RS指令

请教下RSD100K8D300K18是指发送D100~D107的数据,并接收数据,存储在D300~D317吗?还是发送D100~D103数据,接收数据存储在D300~D3... 请教下 RS D100 K8 D300 K18
是指 发送D100~D107的数据,并接收数据,存储在D300~D317吗?还是发送D100~D103数据,接收数据存储在D300~D309?
这个跟D100~D107和D300~D309内存储的数据长度有关吗?
比如我D100内存储 H83 D101存储H01。。有影响吗?
展开
 我来答
jsntr88
高粉答主

推荐于2018-02-22 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:6.5万
采纳率:91%
帮助的人:6615万
展开全部
  串行数据传送通讯指令RS只有十六位连续执行型,此编程格式为:
  RS D200 D0 D500 D1
  *D200:发送数据寄存器起始地址编号,只能用寄存器D
  *D0:发送数据点数,可以用D或者数值,其范围是:0---4096,如果不发送只接收请设为0
  P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
  *D500:接收数据寄存器起始地址编号,只能用寄存器D
  *D1:接收数据点数,可以用D或者数值,其范围是:0---4096,如果不接收只发送设为0
  注:
  1、D0+D1的和要小于或等于8000
  2、使用RS指令前要根据所通讯设备的要求先设定好通讯格式,设定方法为写入特殊寄存器D8120
大陆观光客
推荐于2017-12-15 · TA获得超过638个赞
知道小有建树答主
回答量:418
采纳率:50%
帮助的人:144万
展开全部
RS D100 K8 D300 K18是指 发送D100~D107的数据,并接收数据,存储在D300~D317
至于存储数据是8位模式。还是16位模式。可自行选择。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pmr129
2015-12-21 · TA获得超过165个赞
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:38.7万
展开全部
RS D100 K8 D300 K18是指 发送D100~D107的数据,并接收数据,存储在D300~D317
至于存储数据是8位模式。还是16位模式。可自行选择。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
童话不格林117
2020-08-16
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部

那维控的这个是不是和三菱的不一样?