电线电缆 UL 电流值

大家好!我现在刚进一个做电线的厂子,还什么都不懂.今天客户让我提供UL106128#的电流值,但是产技部的同事说提供不了,因为电流没有固定的值.我想问大家有没有电流值.真... 大家好!
我现在刚进一个做电线的厂子,还什么都不懂.
今天客户让我提供UL1061 28#的电流值,但是产技部的同事说提供不了,因为电流没有固定的值.
我想问大家有没有电流值.真没有的话客户会问吗?
谁知道赶紧告诉我吧,谢谢
展开
 我来答
6163114
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3011
采纳率:100%
帮助的人:1557万
展开全部
UL1061用于电子电器配线,28#应是美国线规AWG28,直径0.321mm,截面积0.081mm2,
要提供的电流值是否是指“安全载流量”,如果是,可按电流密度2—2.5—3A/mm2估算。一般提供三个数据供用户参考。
AWG28的“安全载流量”(A/mm2):
0.162
0.203
0.240
(资料数据引自,《实用无线电技术手册》、《实用电线电缆手册》)
百度网友5b61eb6
2009-08-19 · TA获得超过1462个赞
知道小有建树答主
回答量:334
采纳率:0%
帮助的人:295万
展开全部
UL1061 28#是一款电缆吗?
任何一款电缆都有其额定电流值,就是在使用时所能允许的流过电缆的最大电流值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起