美的空调只送风不制冷

空调放了近1年没用昨天刚装上刚装上的时候是好的也制冷接着又加了点弗利氧空调没关的情况的加的接着过了一会就只送风不制冷了先以为是刚加完氟的原因今天打开依然是那样而且出现E4... 空调放了近1年没用 昨天刚装上 刚装上的时候是好的 也制冷
接着又加了点弗利氧 空调没关的情况的加的
接着过了一会就只送风不制冷了 先以为是刚加完氟的原因
今天打开依然是那样 而且出现E4代码 拔掉 并发现开机后室外机的风扇只转一下 然后就停了 室内机依然送风 但是风不是凉的
空调型号美的超劲星 KFR-35GW
请建议一些处理方案
并说下应该换哪部分部件
需要花多少钱
展开
 我来答
成就家修
2020-05-13 · 欢迎来电咨询各种维修问题
成就家修
成就家修是以提供上门服务为核心业务的到家服务平台,服务内容涵盖:空调维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具门窗等众多领域。
向TA提问
展开全部
检查一下室外机,一般情况下,室外机的散热器上如果积灰太多的话,也会造成空调工作一切正常,但是室内机出风口温度偏高,使空调的制冷能力下降的。
电源电压低,空调机室外压缩机没有启动,机器并没有在制冷状态下工作,所以吹的风不凉快。
房间大空调小,没有按比例装有正常使用冷量的空调机(如房间30个平方,你去装一台小1.5P机器也就是32的挂机)所以制冷的冷量达不到要求,所以温度降不下来。
室内机网片过脏,没有清洗,造成制冷系统压力过高,所以空调就会自动采取保护措施。
空调制冷管路里的制冷剂产生了泻漏现象而使制冷的能力下降。如果是制冷剂泻漏,那应该请专业人员来修理和加氟(制冷剂)了。
详情可来电咨询或预约维修。
er_ma123
高粉答主

推荐于2016-07-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:466万
展开全部
1、原因:空调的空调器在正常运行情况下,送风和回风(室内温度)的温差应在8℃以上,如果达不到,说明空调器的制冷能力不够,应当查明原因。一般引起的原因可能是:
1)制冷负荷过载或房间太大;
2)安装地点不适当,气流循环不充分等。
2、解决办法:
1)首先查明是否因空调的空调器制冷负荷过载所引起,应设法减少制冷负荷或增加空调器的制冷量。
2)再看看空调的空调器安装是否适当,不适当时会使冷风吹不到人的身边,使人感觉不冷。 当空调器的气流循环不畅时,如蒸发器上结灰多,堵塞了翅片间的缝隙,或者空气过滤网被灰尘堵住,结果循环风减小,空调的空调器的制冷量不能充分发挥出来。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f3170d1
2009-08-21 · TA获得超过1385个赞
知道大有可为答主
回答量:1683
采纳率:0%
帮助的人:1735万
展开全部
这个型号的E4代码表示四次过电流保护,可能是空调压缩机堵转或者缺相导致的,先重新通电,开机看看正不正常,还是不正常的话叫人过来修吧。。。。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Midea小美
2014-12-08 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5273
采纳率:5%
帮助的人:305万
展开全部
感谢您对美的空调的关注与支持!
定速挂机显示E4表示:四次电流保护,变频挂机显示E4表示:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障。此情况请直接致电美的售后(4008899315)让其安排处理!

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lishenfxh
2009-08-21 · TA获得超过974个赞
知道小有建树答主
回答量:563
采纳率:100%
帮助的人:49.1万
展开全部
空调不制冷不一定是缺氟。盲目的加氟可能会造成压缩机高压跳车。
现在的空调维修工有几个人真正的懂行啊,这是我们制冷行业的悲哀啊。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式