三相电机选多大的热继电器

三相5.5千W的电动机选多大的热继电器啊电动机的额定电流... 三相5.5千W的电动机选多大的热继电器啊电动机的额定电流 展开
 我来答
荔菲如南8z
推荐于2016-12-01 · TA获得超过909个赞
知道小有建树答主
回答量:305
采纳率:0%
帮助的人:436万
展开全部
热元件的额定电流等级一般略大于电动机额定电流。所以选略大于11A的就可以了,然后在根据电机的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的额定电流应适当小一些,并且整定电流调到电机额定电流的60%-80%。如果电机带负载启动而启动时间较长或负载是冲击性的(如冲床等),则热继电器的整定电流应稍大于电机额定电流。
对于工作时间短、间歇时间长的电机,可以不设过载保护。
shanmu001
2009-08-21 · TA获得超过5290个赞
知道大有可为答主
回答量:2824
采纳率:25%
帮助的人:1726万
展开全部
5.5KW的电机的额定电流是11.3A,你选16A的热继就行啦!但你一定要设定到不超过13A哟!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liurongrong520
2009-08-21 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:145
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
5.5KW的三相电机的电流大约是11A
11*1.13=12.43
选16A的吧,调到13就好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lampak
2009-08-21 · TA获得超过9231个赞
知道大有可为答主
回答量:2600
采纳率:44%
帮助的人:1096万
展开全部
您好!
三相5.5KW电机的额定电流:2极的为11.1A;4极的为11.6A;6极的为12.6A。
选用热继电器的型号:JR16B-20/3D-16A(电流调节范围10A~16A)
或JR16B-20/3-16A(电流调节范围10A~16A)
电流设定按电机的额定电流值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起