请问MODICON的PLC如何选型

自动控制系统采用MODICON公司PRMIU系列可编程逻辑控制器,CPU应设置足够容量的存储器,并考虑40%的备用余量。使用RAM存储器时,其中保存的程序和数据靠蓄电池至... 自动控制系统采用MODICON公司PRMIU系列可编程逻辑控制器,CPU应设置足够容量的存储器,并考虑40%的备用余量。使用RAM存储器时,其中保存的程序和数据靠蓄电池至少维持6个月。更换电池不会导致程序或数据丢失。RAM存储器应设置电池耗尽指示灯。所有的I/O模件,均能满足ANSI/IEEE472“冲击电压承受能力导则(SWC)”规定,或在误加250VDC或交流峰-峰电压时,应不损坏系统。模拟量输入:4-20mADC信号的最大输入阻抗为250Ω,系统应提供4-20mA两线制变送器的直流24V电源。 模拟量输出:4-20mADC,具有驱动回路阻抗大于1KΩ的负载能力。开关量输入输出模块均具有光电隔离,输出与I/O总线之间的隔离电压大于1500VAC/分钟。开关量输入模块检测一对闭合触点而需要的最小门槛电流为10mA,这样可避免使用外接负载电阻;开关量输出模块应采用继电器隔离,接点容量为24VDC,1A。继电器采用带反向电压释放回路的OMRON产品。编程格式应为梯形图及其它PLC常用语言, 逻辑功能都应编入PLC内,不能用硬接线或复杂的特殊开关及其它输入装置来实现
谁能告诉我选择哪个型号的PLC,我对这种PLC不太熟,谢谢。
展开
 我来答
lijianjc
2009-08-29 · TA获得超过184个赞
知道小有建树答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部
Premium有两个系列,一个是37,一个是57,具体选哪个是根据你的I/O点数来决定的。
一般57都可以满足你的全部要求,有些要求是属于系统要求,比如继电器隔离。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
双盟电子
2024-07-26 广告
东莞市双盟电子有限公司专业生产POGOPIN连接器,具有大电流传输能力。此款连接器采用高品质材料,结构紧凑,方便携带,适用于各种电子设备。在电流传输方面,它具有优异的导电性能和耐久性,可长时间稳定运行。此外,我们还拥有完善的检测设备和技术支... 点击进入详情页
本回答由双盟电子提供
无情哈拉哨999
2009-09-01 · TA获得超过2670个赞
知道小有建树答主
回答量:1421
采纳率:0%
帮助的人:901万
展开全部
你给施耐德的客服打个电话吧,我们单位都是让他们来帮忙选,他们选的肯定比你自己选合适。
4008101315
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2f9b550ff
2009-08-30 · TA获得超过2588个赞
知道小有建树答主
回答量:1280
采纳率:100%
帮助的人:1028万
展开全部
到施頼德网站上下载一个选型手册看看.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询