6平方电线负荷
我家有4层每层分2套每套都有3台1.5匹空调一台冰箱一台热水器如果4层的主线拿6平方铜线会超负荷吗???...
我家有4层 每层分2套 每套都有 3台1.5匹空调 一台冰箱 一台热水器 如果4层的主线拿6平方铜线 会超负荷吗???
展开
展开全部
4层的主线共用6平方铜线不够用。3台1.5匹空调 、一台冰箱 、一台热水器功率近8000W,只够一套。
展开全部
你问的负荷我大约算在7千瓦=32安培不到,6平方铜线能负荷55安培.用6平方主线供一套完全没问题!
你应该拉两条路6平方线会比较好!!!
你应该拉两条路6平方线会比较好!!!
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个要计算电流的,不是单纯的计算功率,你进户电是220还是380啊?
不同的配置,主线承受的最大电流是不一样的。
我觉得分两路4平方单芯线效果更好
不同的配置,主线承受的最大电流是不一样的。
我觉得分两路4平方单芯线效果更好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
热水器算2KW的化,将近50A了再加其他楼陈,我看要380供电了,220V的话塑管布线16mm2×2的线