315变压器最大可以带多少KW的电流和负载计算公式 15
5个回答
展开全部
理论值低压负载可以承受455A,干式变压器不要过载,一般不要超过350A较好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
315kVA的额定二次电压400V,电流I=S/(√3×0.4)=315/(√3×0.4)=455A,
相当于所接的电动机为455/2=228kW,这是实际负荷,而不是设备总容量(这是要大得多的,因为各个设备可能不是同时工作,也不会都满负荷工作),没有接入电容器无功补偿。
相当于所接的电动机为455/2=228kW,这是实际负荷,而不是设备总容量(这是要大得多的,因为各个设备可能不是同时工作,也不会都满负荷工作),没有接入电容器无功补偿。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
315KVA!通常300KW,即每相约100KW,电流约450A(单相)=300K/3/220。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?