pkpm输入楼面荷载时,输入的恒荷载和活荷载是否要考虑荷载效应影响?

如:静载分项系数1.2楼面静载3.62活载分项系数1.4楼面活载2.0设计值7.1问输入恒荷载时,是输入3.62,还是输入1.2*3.62=4.344。... 如:静载分项系数 1.2 楼面静载 3.62
活载分项系数 1.4 楼面活载 2.0
设 计 值 7.1

问输入恒荷载时,是输入3.62,还是输入1.2*3.62=4.344。
展开
 我来答
东莞往事的知识库
2009-09-04 · TA获得超过2712个赞
知道小有建树答主
回答量:1417
采纳率:50%
帮助的人:372万
展开全部
不用输入乘以分项系数后的设计值,其输入值均为标准值,如楼面活载为2kN/m^2,就录入2kN/m^2,在后续的TAT或SATWE计算时,会考虑各种不同的组合,如果前面录入设计值,那会给后面的组合再来很大的麻烦,要手动修改组合参数才行,而且还不一定准。所以一般不录入乘以分项系数后的设计值,均以标准值录入!
jidachaoyang
2009-09-10 · TA获得超过1180个赞
知道小有建树答主
回答量:272
采纳率:0%
帮助的人:317万
展开全部
不乘是对的。可以看PKPM的说明书
这个分项系数并不是所有的计算都需要,比如构件的裂缝、挠度以及基础等的计算都是采用的标准组合,也就是1倍的恒载+1倍的活载,具体需要乘的时候,程序会自动组合。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: